在预应力混凝土梁体施工中,关于预应力张拉质量控制的说法,正确的是
A.张拉时,应以应力控制为主,伸长值作为校核
B.当实际伸长值与理论计算值的偏差超过6%时,应停止张拉并查明原因
C.张拉过程中,千斤顶、油泵、压力表等仪器应定期标定,确保读数准确
D.只要达到设计张拉力,无论伸长值偏差多大,均可认定张拉合格
E.张拉顺序应严格按照设计规定执行,通常采用对称、分批张拉
优质解答
答案
BCE
解析
A项错误,预应力张拉通常以伸长值控制为主,应力(或吨位)作为校核,或者两者双控,但伸长值更能反映预应力筋的实际建立情况,防止因摩阻损失过大导致有效预应力不足。B项正确,规范规定伸长值偏差超过±6%时,应停止张拉,分析原因。C项正确,仪器定期标定是保证测量精度的基本要求。D项错误,必须双控,仅达到张拉力但伸长值严重偏小,说明预应力筋可能存在锚固不良或摩擦过大等问题,不能认定为合格。E项正确,对称、分批张拉可减少梁体偏心受力,防止梁体扭曲或侧向位移。