二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在连续刚构桥悬臂浇筑施工中,关于施工线形控制及预偏值设置的原则,下列说法正确的有

A.预偏值的确定应综合考虑混凝土收缩、徐变、预应力作用及施工荷载等因素,并依据计算模型进行设定
B.施工过程中,若发现实测线形与理论值偏差较大,应立即停止施工,无需对后续节段进行预偏值调整
C.悬臂浇筑节段时,应通过测量监控实时反馈,必要时对后续节段的预偏值进行动态修正,以确保合龙线形符合设计要求
D.为了简化施工监测,预偏值在首节段浇筑完成后即可固定不变,后续节段无需再根据实测数据进行调整
E.线形控制主要依靠施工过程中的视觉检查,无需建立精密的测量监控体系,只要保证混凝土强度达标即可

优质解答

答案

AC

解析

本题考查连续刚构施工中的线形控制与预偏值调整。选项A正确,预偏值(预拱度)的确定必须基于精确的结构分析,考虑收缩、徐变、预应力等长期因素。选项C正确,连续刚构施工是动态过程,必须通过施工监控(Monitoring)实时反馈,对后续节段的预偏值进行动态修正,这是保证最终线形精度的关键。选项B错误,若发现偏差,应在分析原因后对后续节段预偏值进行调整,而不是盲目停止或放弃调整,且“立即停止”表述过于绝对,通常先排查原因。选项D错误,预偏值不能固定不变,必须根据实测与理论值的偏差进行动态修正。选项E错误,线形控制必须依靠精密的测量监控体系(如全站仪、水准仪等),仅靠视觉检查无法保证毫米级的线形精度。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成