空调水系统调试包括单机调试和系统联合调试,关于调试内容及要求的说法,正确的有( )。
A.单机调试主要包括水泵、冷却塔等设备的单独运行测试,检查其转向、噪声、振动及流量
B.系统联合调试应在单机调试合格后进行,主要测试整个水系统的平衡、流量分配及控制功能
C.水系统调试时,应调节各支路阀门,使各末端设备的流量满足设计要求
D.系统调试完成后,无需填写调试记录,只需由施工单位口头确认即可
E.空调水系统调试时,应检查自动控制系统与设备的联动功能,如水泵与温度传感器的联动
优质解答
答案
ABCE
解析
本题考查空调水系统调试的内容。
A项正确:单机调试是对水泵、冷却塔等单个设备的测试,包括转向(防止反转)、噪声、振动、运行电流及流量等,确保设备本身运行正常。
B项正确:系统联合调试是在单机调试合格的基础上,对整个系统进行水力平衡、流量分配、控制逻辑等综合测试。
C项正确:水力平衡调试的核心就是通过调节阀门(静态或动态平衡阀),使各支路、各末端设备的实际流量达到设计流量,消除水力失调。
D项错误:调试完成后,必须填写详细的调试记录表,包括调试参数、结果、问题处理等,并经建设单位、监理单位、施工单位签字确认,作为竣工资料的一部分,不能仅口头确认。
E项正确:现代空调系统多为自动控制系统,调试时必须检查自动控制功能,如根据温度信号自动启停水泵、调节阀门开度等联动功能是否正常。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成