空调水系统管道安装完成后,进行水压试验时,关于试验压力及稳压时间的规定,下列说法正确的有( )。
A.设计工作压力小于或等于 1.0MPa 时,试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不得小于 0.6MPa
B.设计工作压力大于 1.0MPa 时,试验压力为工作压力的 1.5 倍
C.试验压力下稳压 10min,压降不大于 0.02MPa
D.将试验压力降至工作压力时,外观检查无渗漏
E.试验压力下稳压 1h,压降不大于 0.05MPa
优质解答
答案
ABCD
解析
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243:水系统管道水压试验,当设计压力小于或等于 1.0MPa 时,试验压力为设计压力的 1.5 倍,且不得小于 0.6MPa;当设计压力大于 1.0MPa 时,试验压力为设计压力的 1.5 倍。故 A、B 正确。试验压力下稳压 10min,压降不大于 0.02MPa,然后降至工作压力下检查,不得有渗漏。故 C、D 正确。E 选项中稳压时间 1h 及压降 0.05MPa 不符合规范规定的 10min 和 0.02MPa 标准(通常管道安装验收标准如此,若指强度试验可能有不同,但空调水系统常规验收按此)。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成