关于施工现场临时用电的“两级保护”系统及漏电保护器设置,下列说法正确的有

A.两级保护是指总配电箱和分配电箱中必须设置漏电保护器
B.开关箱中必须设置漏电保护器,且额定漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s
C.在潮湿或腐蚀介质场所,开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于15mA
D.分配电箱中的漏电保护器主要起总保护(后备保护)作用,其参数应与开关箱一致
E.同一台电器设备可以共用一个漏电保护器,只要容量匹配即可

优质解答

答案

BC

解析

“两级保护”是指总配电箱(或分配电箱,视具体层级定义,通常指末级开关箱和上一级)和开关箱设置漏电保护。教材明确:开关箱必须装设漏电保护器,额定漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s(B项正确);在潮湿、腐蚀介质场所,该电流应不大于15mA(C项正确)。A项错误,两级保护通常指总配(或分)和开关箱,且重点强调末级保护;D项错误,上级漏电保护器的动作电流和时间应大于下级,以保证选择性,不能一致,否则可能同时跳闸;E项错误,必须严格执行“一机一闸一漏一箱”,严禁共用。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建设工程项目管理题型:多选题难度:中等来源:AI生成