关于施工现场临时用电的“三级配电”系统设置,下列做法符合安全技术要求的有

A.总配电箱设在电源进线端,作为整个施工现场用电的总控制点
B.分配电箱设在总配电箱与开关箱之间,用于分配电能并保护线路
C.开关箱直接控制用电设备,实现“一机、一闸、一漏、一箱”
D.为了减少设备投入,可以将开关箱直接连接在总配电箱上,省略分配电箱
E.分配电箱可以兼作开关箱使用,直接控制末端用电设备

优质解答

答案

ABC

解析

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)及一级建造师教材规定,临时用电配电系统必须采用三级配电(总配电箱、分配电箱、开关箱)。A项正确,总配电箱是总控制点;B项正确,分配电箱位于总配电箱与开关箱之间;C项正确,开关箱直接控制设备且需满足“一机一闸一漏一箱”;D项错误,严禁跳过分配电箱直接由总配接开关箱,必须保证三级配电的层级;E项错误,分配电箱不得兼作开关箱,其功能定位不同,保护参数和接线要求不同。