在机场航站楼钢结构屋面板安装施工中,关于金属屋面防水质量控制重点及检测要求,下列说法正确的是
A.金属屋面板材的搭接长度应不小于100mm,且搭接处应使用密封胶密封
B.屋面排水坡度不应小于2%,且应确保无积水现象
C.金属屋面施工完成后,应进行蓄水试验,蓄水深度最浅处不得小于20mm,持续时间不少于24小时
D.金属屋面螺钉固定间距应均匀,且螺钉头应高于板面,以增强防水效果
优质解答
答案
B
解析
根据《建筑钢结构防腐蚀技术规程》及《民用机场飞行区水泥混凝土道面施工技术规范》相关章节关于钢结构屋面防水的要求:
A选项错误:金属屋面板材的搭接长度根据板型和具体产品规格有所不同,通常最小搭接长度需满足抗风揭和防水要求,具体数值需依据设计,但“不小于100mm”过于绝对,且密封胶的使用需配合自攻螺钉防水垫圈等,单纯强调搭接长度不准确。
B选项正确:屋面排水坡度是防水的关键,规范规定金属屋面排水坡度不应小于2%(有些规范建议1/50即2%),以确保雨水迅速排出,避免积水导致渗漏或腐蚀。这是质量控制的重点指标。
C选项错误:金属屋面(特别是压型钢板)通常不进行传统的“蓄水试验”,而是进行淋水试验。蓄水试验多用于混凝土屋面或防水层验收。金属屋面因自重和变形原因,蓄水可能影响结构,且难以保证24小时无渗漏的判定标准,通常采用连续淋水2小时观察有无渗漏。
D选项错误:螺钉头应低于或平齐于板面,并使用防水垫圈,如果螺钉头高于板面,会形成积水点,极易导致锈蚀和渗漏,严重违反防水原则。
科目:民航机场工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成