在机场通信导航台站防雷接地系统施工中,关于接地体埋设的质量控制重点,下列说法正确的是

A.接地体埋设深度一般不小于0.5m,且接地体顶面距地面深度应满足冻土线要求
B.接地体与建筑物基础之间无需保持距离,直接连接即可,以简化施工
C.接地体焊接时,应采用搭接焊,搭接长度不应小于圆钢直径的2倍,且应双面施焊
D.接地系统施工完成后,无需进行接地电阻测试,只要外观检查合格即可

优质解答

答案

C

解析

选项A错误,接地体埋设深度一般不小于0.6m,且应考虑冻土线影响,具体深度应根据设计和地质条件确定,0.5m通常偏浅。选项B错误,接地体与建筑物基础之间应保持一定距离,或通过特定方式连接,以避免杂散电流干扰或腐蚀基础钢筋,不能随意直接连接。选项C正确,接地体连接采用搭接焊时,圆钢搭接长度不得小于其直径的2倍,且必须双面施焊,以确保电气连接可靠和机械强度。选项D错误,接地电阻是防雷接地系统最关键的指标,施工完成后必须进行严格测试,合格后方可验收。