二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于城市综合管廊通风系统的设置要求,下列说法正确的有

A.管廊内应设置自然通风设施,当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风
B.管廊内应设置机械排烟系统,排烟口应设置在管廊顶部
C.管廊内通风系统应能实现事故状态下的自动启动,并与火灾自动报警系统联动
D.管廊内通风系统的风量应满足正常维护及事故排烟的要求,且换气次数不宜小于6次/h
E.管廊内通风系统的送风口和排风口应设置在管廊的同一侧,以减少气流短路

优质解答

答案

AC

解析

依据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015: A正确:管廊内应优先利用自然通风,当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。 B错误:排烟口通常设置在管廊的顶部或侧壁高处,但“应设置在管廊顶部”表述过于绝对,且排烟系统的设计需根据具体结构形式确定,通常排烟口与送风口应分开设置,避免短路。规范中未强制规定排烟口必须在顶部,而是要求有效排烟。 C正确:通风系统应与火灾自动报警系统联动,在事故状态下自动启动,这是消防通风的基本要求。 D错误:管廊内通风系统的换气次数要求因管廊类型和用途而异,一般维护通风换气次数不宜小于6次/h,但事故排烟的风量计算更为复杂,不能简单等同于换气次数6次/h。且规范中对于不同管廊段的换气次数有不同要求,部分区域可能要求更高。 E错误:送风口和排风口应错开布置,避免气流短路,通常不应设置在同一侧或紧邻位置,以确保空气流通效果。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成