关于城市综合管廊附属设施中排水系统的设置要求,下列说法正确的有

A.管廊内应设置排水沟,且排水沟的坡度不宜小于0.5%
B.管廊内应设置集水坑,且集水坑的容积应满足事故排水的要求
C.管廊内排水系统应与市政排水管网连接,且应设置防倒灌装置
D.管廊内排水系统应采用重力流排水,且不应设置加压泵
E.管廊内排水系统的管道应采用耐腐蚀材料,且接口应密封严密

优质解答

答案

ABC

解析

依据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015: A正确:管廊内应设置排水沟,且排水沟的坡度不宜小于0.5%,以确保排水顺畅。 B正确:管廊内应设置集水坑,且集水坑的容积应满足事故排水的要求,以便及时排除积水。 C正确:管廊内排水系统应与市政排水管网连接,且应设置防倒灌装置,防止市政管网的水倒灌入管廊。 D错误:管廊内排水系统通常采用重力流排水,但在低洼处或无法重力排水的部位,应设置加压泵,因此“不应设置加压泵”表述错误。 E正确:管廊内排水系统的管道应采用耐腐蚀材料,且接口应密封严密,以防止渗漏和腐蚀。