在工业机电工程中,利用接地电阻测试仪测量接地装置接地电阻时,关于测试引线及电极布置的要求,下列说法正确的是
A.接地极引线应接在接地装置的连接点上,测试线(电位极引线)应接在接地装置的任意金属部分
B.电流极(C)和电位极(P)应布置在接地装置中心线的垂线上,且电流极距离应大于接地装置最大尺寸
C.测试时,接地极引线(E)应接在接地装置的接地干线上,测试线(P)和辅助电流极(C)应沿接地装置中心线布置,C极距离通常取接地装置最大尺寸的2倍
D.为了减小测量误差,电位极(P)应紧贴接地极,电流极(C)距离越远越好,一般取接地装置最大尺寸的5倍
优质解答
答案
C
解析
根据《工业机电工程施工技术》相关章节关于接地电阻测量的规定,使用三极法测量时,接地极引线(E)应接在接地装置的接地干线上(或主接地线上),以消除连接电阻的影响。测试线(P,即电位极)和辅助电流极(C)应沿接地装置中心线布置。一般要求电流极(C)距离接地装置最大尺寸D的2倍(2D),电位极(P)距离为1D。选项A错误,测试线不能接在任意金属部分,需有特定位置;选项B错误,电极应沿中心线布置而非垂线,且距离要求描述不准确;选项D错误,电位极不能紧贴接地极,需保持规定距离以避开接地体的高电位区。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成