关于接地电阻的测量方法,下列说法正确的是
A.接地电阻测量应选择在潮湿的雨天进行,以减小土壤电阻率的影响
B.使用三极法测量接地电阻时,电流辅助极和电压辅助极应布置在一条直线上,且电流辅助极距离接地体宜为20m~40m
C.测量接地电阻时,应断开接地装置与接地线的连接,但无需断开其他并联的接地线
D.接地电阻测量值应大于设计值,以确保防雷安全
优质解答
答案
B
解析
A项错误,接地电阻测量应在干燥季节或雨后干燥时进行,因为潮湿会显著降低土壤电阻率,导致测量值偏小,不能反映最不利情况(通常要求在最不利季节测量)。B项正确,三极法(降电位法)是常用方法,辅助极应在一条直线上,电流极E距离接地体D的距离一般取20m~40m(或更具体地,根据接地体尺寸,通常取20m以上),电压极P取D和E的50%处或10m~20m处。这是标准测量方法。C项错误,测量时必须断开被测接地体与其他接地装置的连接,包括并联的接地线,否则测量的是并联后的总电阻,而非单一接地体的电阻。D项错误,接地电阻应小于或等于设计值,电阻越大,接地效果越差。