在城市综合管廊管线安装与施工组织中,关于入廊管线的安装顺序、支架设置及交叉处理,下列说法符合规范要求的有

A.入廊管线安装应遵循先地下后地上、先高压后低压、先大管径后小管径的原则,且应在管廊主体结构验收合格后进行
B.当电力电缆与热力管道在同一空间交叉时,电力电缆应敷设在热力管道上方,且应保持足够的净距以避免热辐射影响
C.管廊内支架安装应牢固可靠,支架间距应根据管线种类、重量及跨度确定,并应预留管线热胀冷缩的补偿空间
D.为便于后期维护,所有入廊管线均应直接连接至管廊壁上的预留口,无需在管廊内部设置检修平台或马道
E.不同种类管线在管廊内交叉时,应采用套管或加设支架等方式进行保护,确保下方管线的安全及检修通道的畅通

优质解答

答案

ACE

解析

本题考查管廊内管线安装与施工组织的关键规范。A项正确,入廊管线安装顺序通常遵循先地下后地上(先基础后上部)、先高压后低压(避免低压受压变形)、先大管径后小管径(便于大管施工空间利用),且必须在主体结构验收合格后进行,以确保结构安全。B项错误,根据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838,热力管道产生高温,若电力电缆敷设在热力管道上方,电缆长期受热会导致绝缘层老化加速,因此电力电缆应敷设在热力管道下方,或采取有效的隔热措施;若无法避免,应优先考虑热力管道在下,电缆在上并采取隔热,但常规原则是避免电缆受高温影响,且规范中通常要求热力管道与电缆保持足够距离,电缆不宜直接置于热力管道正上方而无保护。C项正确,支架安装是管线敷设的基础,间距需经计算确定,且必须考虑管道热胀冷缩,预留补偿空间以防应力破坏。D项错误,管廊内必须设置检修通道(马道)和必要的检修平台,以便对管线进行日常巡检、维护和应急抢修,不能仅靠预留口而忽略内部检修条件。E项正确,管线交叉时,为防止上方管线掉落或振动损坏下方管线,以及保证下方管线(通常是重要管线或检修通道上方)的安全,必须采取保护措施,如加设支架、套管或隔离层。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成