在管廊内管线安装施工中,关于交叉部位处理及出线口(预留口)的施工要求,下列说法正确的有

A.管廊内管线交叉时,若无法避免交叉,应设置专门的交叉支架或托架,确保交叉处管线间距满足规范要求
B.管廊出线口处,管线引出后应立即封闭管廊预留洞口,以防止火灾烟气扩散
C.电力电缆在管廊内穿越防火墙或防火分区时,应采用防火封堵材料进行严密封堵
D.管廊内管线交叉部位,应优先保证重力流管道的坡度,必要时可对压力管道进行局部抬高或降低处理
E.管廊出线口处,管线引出后,管廊内的管线端头应进行临时封堵,防止异物进入

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查交叉部位与出线口处理。 A项正确:管线交叉是管廊施工中的常见难点,需设置交叉支架或托架,确保间距,避免相互挤压或干涉。 B项错误:出线口处,管线引出后,管廊内的预留洞口(即管廊壁上的孔洞)应进行防火封堵,但“立即封闭”表述不准确,且封闭的目的是防火封堵,而非单纯“防止火灾烟气扩散”(虽然这也是目的之一,但更准确的术语是防火封堵)。此外,出线口通常指管廊与外部设施连接的端口,其处理涉及防火封堵和防水。该选项表述模糊,且“立即封闭”可能在施工过程中影响后续管线安装或调试,应在管线安装完毕并验收后进行最终封堵。 C项正确:电力电缆穿越防火分区或防火墙时,必须采用防火封堵材料进行严密封堵,这是消防规范的基本要求。 D项正确:交叉部位处理原则同前,优先保证重力流管道坡度,调整压力管道标高是常用做法。 E项错误:管廊内管线端头在出线口处不应进行“临时封堵”防止异物进入,因为管线需要与外部系统连接。相反,管廊壁上的孔洞(出线口)在管线安装后应进行防火封堵,但管线本身是贯通的。该选项混淆了“管廊壁孔洞封堵”与“管线端头封堵”。管线端头是连接点,不能封堵。