民航空管配套工程中的弱电系统是保障空管信息传输与处理的关键环节。下列关于航管机房弱电系统配置与线缆敷设要求的说法,正确的有

A.航管机房的综合布线系统应采用全对绞屏蔽电缆,以增强抗电磁干扰能力,满足航管信号的高保真传输需求
B.弱电系统包括通信系统、计算机网络系统、视频监控系统及门禁系统等,这些系统应实现物理隔离或逻辑隔离,确保数据安全
C.为简化施工,航管机房的弱电线缆可以与强电线缆共用同一根金属管道,只要管道两端接地即可
D.弱电系统的接地应采用联合接地方式,接地电阻应满足航管设备要求,通常要求不大于1Ω,以确保良好的泄流能力
E.航管机房内的弱电设备机柜应直接放置在地板上,无需设置防静电地板,因为机柜本身已具备接地功能

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查民航空管配套工程弱电系统的配置与敷设要求。 A项正确:航管环境电磁环境复杂,综合布线系统通常采用屏蔽双绞线(如STP/FTP)或光纤,以有效抵抗电磁干扰,保证数据传输的准确性和稳定性。 B项正确:弱电系统涵盖通信、网络、安防等子系统。出于空管安全考虑,关键业务网络(如AFTN、数据链网络)与办公网络、互联网之间必须实行严格的物理或逻辑隔离,防止网络攻击和数据泄露。 C项错误:强电与弱电线缆严禁共用同一管道。强电产生的电磁场会严重干扰弱电信号,导致数据错误或设备损坏。两者必须分开敷设,保持一定距离或采取严格的屏蔽隔离措施。 D项正确:航管设备对接地要求极高,通常要求采用联合接地(共用接地体),且接地电阻值有严格标准(一般要求≤1Ω,具体视设备手册而定,但1Ω是常见高标准),以确保雷电流和故障电流能迅速泄入大地,保护设备安全。 E项错误:航管机房必须铺设防静电地板。一方面用于布线(地板下为电缆桥架空间),另一方面用于消除静电,保护精密电子元件。直接放置在地面上不仅不便布线,也无法有效防静电,不符合机房建设规范。