民航空管配套工程中,为保障航管设备稳定运行,对配套机房的供配电系统有严格的技术要求。下列关于航管机房供配电系统设计的说法,正确的有
A.航管机房内重要负荷应按一级负荷供电,并设置自备应急电源
B.UPS系统应保证在市电中断时,能持续向关键航管设备供电,电池容量需满足设备关机或切换至备用电源的时间要求
C.航管机房的照明系统应全部采用高压钠灯,以提供高亮度照明且无需预留应急照明回路
D.机房内的电力线路与弱电线路应分开敷设,若需在同一桥架内敷设,应采取屏蔽隔离措施,避免电磁干扰
E.航管机房内所有插座均应采用普通家用插座,无需区分强弱电,以方便日常使用
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查民航空管配套工程供配电系统的设计要求。
A项正确:根据《民用航空运输机场飞行区技术标准》及相关设计规范,航管机房作为关键基础设施,其重要负荷(如雷达、通信、导航设备)通常属于一级负荷,必须设置自备应急电源(如柴油发电机)以确保供电连续性。
B项正确:UPS(不间断电源)是航管机房的核心配套设备,其电池容量设计必须确保在市电故障时,设备能安全关机或切换至备用电源,保障数据不丢失、业务不中断。
C项错误:航管机房照明应采用LED等冷光源,避免产生过多热量影响精密设备运行,且必须设置独立的应急照明回路,不能仅依靠普通照明,更不应使用高压钠灯(发热大、响应慢)。
D项正确:为防止电磁干扰(EMI)影响航管信号的传输精度,强电线路与弱电线路必须分开敷设。若因空间限制需同槽敷设,必须设置金属隔板进行屏蔽隔离。
E项错误:机房内应设置专用的PDU(电源分配单元)或专用插座,强弱电插座需分开,且接地系统有严格要求,严禁混用普通家用插座,以确保安全与抗干扰能力。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成