某高层住宅建筑中,疏散走道上的防火门应采用常开防火门。关于该常开防火门的设置要求,下列说法错误的是( )。
A.常开防火门平时应保持开启状态,火灾时自动关闭
B.常开防火门应能在火灾时由消防控制室远程手动关闭
C.常开防火门的耐火极限不应低于0.50h,且应具有自动关闭功能
D.常开防火门应能在火灾时由现场人员手动关闭,且手动关闭后应能自动复位
优质解答
答案
D
解析
本题要求选择错误的说法。选项A正确,常开防火门平时开启,火灾时自动关闭。选项B正确,常开防火门应能由消防控制室远程手动关闭。选项C正确,疏散走道上的常开防火门耐火极限不应低于0.50h(乙级),且应具有自动关闭功能。选项D错误,常开防火门在火灾时自动关闭后,不应自动复位,以免火灾未扑灭时门再次打开导致火势蔓延;且手动关闭后通常需保持关闭状态,直至火灾报警系统复位或人工复位,规范未要求“自动复位”,反而要求关闭后能保持关闭状态。根据《建筑设计防火规范》及《防火门》GB 12955,常开防火门火灾时自动关闭,且关闭后应能保持关闭状态,不能自动复位。