根据《建筑设计防火规范》,甲、乙类生产厂房(仓库)之间或甲、乙类生产厂房(仓库)与民用建筑之间,应设置防火墙。关于防火墙的构造要求,下列说法正确的是( )。
A.防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,防火墙的耐火极限不应低于3.00h
B.防火墙应沿外墙设置,且应高出无防火保护的外墙顶部0.5m以上
C.除甲、乙、丙类液体储罐和可燃、助燃气体储罐外,储罐(区)与建筑物之间不应设置防火墙
D.防火墙应上下贯通,将建筑分为两个防火分区,且允许在防火墙中开设常开防火门
优质解答
答案
A
解析
选项A正确,依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.1条,防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,防火墙的耐火极限不应低于3.00h。选项B错误,防火墙应上下贯通,将建筑分隔为两个防火分区,且应高出无防火保护的外墙顶部0.5m以上,但并非必须沿外墙设置,内部防火墙也需满足分隔要求;且若外墙有防火保护,高度要求不同。选项C错误,甲、乙、丙类液体储罐和可燃、助燃气体储罐之间不应设置防火墙,但储罐(区)与建筑物之间可以设置防火墙,且规范有具体设置要求,并非“不应设置”。选项D错误,防火墙不应开设门、窗、洞口,当确需开设时,应设置甲级防火门或防火卷帘,且常开防火门需具备自动关闭功能,但“允许开设常开防火门”表述不严谨,且防火墙主要功能是分隔,不是所有情况都允许开设,更关键的是防火墙本身不应开设洞口,除非必要且满足严格条件,而A是更基础且无争议的构造要求。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成