二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在城市排水管道工程施工中,关于管道接口与回填的质量控制,下列做法中正确的是

A.管道接口完成后,应及时进行闭水试验,确认接口严密性合格后方可进行回填
B.管道基础验收合格后,方可进行管道安装;管道安装完成后,应进行接口检验
C.回填时,管沟内不得有积水和杂物,回填材料应符合设计要求,且分层对称回填
D.管道接口部位回填时,可使用大块石或碎石直接填充以节省压实时间
E.管道回填至管顶以上0.5倍管径范围内,应采用人工夯实,严禁使用机械直接碾压

优质解答

答案

ABCE

解析

本题考查管道基础、接口与回填的质量控制要点。 选项A正确:根据《城镇排水管道工程质量检验标准》(GB 50268),管道接口完成后,应进行严密性试验(如闭水试验),合格后方可回填,这是确保接口质量的关键控制环节。 选项B正确:施工顺序应为:基础验收合格→管道安装→接口检验→严密性试验→回填。基础不合格不得安装管道,接口不合格不得进入下一道工序。 选项C正确:回填前必须清除沟内积水、杂物,回填材料需符合设计(通常为素土、中粗砂等),且应分层对称回填,以保证管道受力均匀,防止位移。 选项D错误:管道接口部位是薄弱环节,严禁使用大块石、碎石等硬质材料直接回填,以免损坏接口或导致应力集中。应使用细颗粒材料并精心夯实。 选项E正确:管顶以上0.5倍管径范围内(即管顶以上500mm范围内),为保护管道和接口,严禁使用机械碾压,必须采用人工夯实或小型机具夯实。 综上,正确选项为ABCE。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成