在城市排水管道工程中,关于闭水试验(严密性试验)的记录与合格判定,下列要求正确的是
A.闭水试验应在管道基础、接口强度达到设计要求的70%以上,且抹带、填缝材料达到设计强度后进行
B.试验管段两端堵板应严密,试验期间不得向试验段内注水或排水
C.闭水试验合格标准仅取决于允许渗水量,与试验水头无关
D.试验时,应记录初始水位、结束水位、试验历时及水温等数据,以计算实际渗水量
E.若试验中发现管道接口渗漏,可在试验完成后统一修补,无需重新进行闭水试验
优质解答
答案
ABD
解析
A正确:闭水试验前,管道基础、接口必须达到设计强度,且回填土等附属结构已稳定,否则试验结果无效。B正确:试验期间必须保持封闭状态,不得注水或排水,以确保测得的渗水量准确反映管道本身的渗漏情况。C错误:允许渗水量是根据管径、试验水头等因素计算得出的,试验水头直接影响试验压力和渗水量,因此与试验水头密切相关。D正确:闭水试验是动态测量,必须记录初始水位、结束水位、时间、水温等关键数据,通过公式计算渗水量,并与允许值对比。E错误:若发现渗漏,必须查明原因并修复,修复后必须重新进行闭水试验,直到合格为止,不能带病通过。