关于工业机电工程中发电机组分部试运行与整套启动试运行的程序及应具备条件,下列说法符合规范要求的是

A.分部试运行前,应完成发电机本体、励磁系统及附属设备的安装,且电气绝缘试验合格,保护装置整定值已投运
B.整套启动试运行前,应完成锅炉、汽轮机、发电机等所有主要设备的分部试运行,且各系统单体试运合格
C.分部试运行阶段,发电机应通过并网操作,带满负荷运行以验证其电气性能
D.整套启动试运行中,应依次进行升负荷、并网、带负荷运行,最终达到额定负荷并持续运行规定时间
E.在分部试运行期间,若发现电气系统存在轻微绝缘缺陷,可在试运过程中同步进行修复,无需停止试运

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查发电设备分部试运行与整套启动试运行的条件及程序。 A项正确:分部试运行前,发电机本体及附属设备安装完毕,电气绝缘试验合格,且保护装置已投运是进行试运行的基本前提,符合教材关于分部试运行应具备条件的描述。 B项正确:整套启动试运行是在各主要设备(锅炉、汽机、发电机)完成分部试运行并合格的基础上进行的,旨在检验整个机组协调运行的能力,符合整套启动的前置条件。 C项错误:分部试运行通常指发电机空负荷试运行(或带少量负荷,视具体教材版本而定,但绝非“带满负荷”),且分部试运主要验证发电机本身的电气性能和机械性能,不涉及复杂的并网带满负荷运行,那是整套启动阶段的内容。更准确地说,分部试运阶段发电机通常不并网或仅短暂并网做空转,不会带满负荷。 D项正确:整套启动试运行的程序通常包括升负荷、并网、带负荷运行,最终达到额定负荷并持续运行一定时间(如72小时或168小时),以考核机组在额定工况下的稳定性和可靠性。 E项错误:试运行期间发现电气系统存在绝缘缺陷,必须立即停止试运,查明原因并消除缺陷后方可恢复,严禁带病运行或边试运边修复,这是基本的安全原则。