在发电设备安装工程中,关于发电机分部试运行的程序及注意事项,下列做法符合规范要求的是

A.试运前确认励磁系统、冷却系统及润滑油系统已投运并运行正常
B.在发电机未并网的情况下,直接加载至额定容量进行72小时满负荷试验
C.试运过程中,应监测轴承振动、温度及定子绕组温升,并记录空载特性曲线
D.若试运中发现保护误动,应立即强制投入保护系统继续试运行,以检验其可靠性
E.分部试运行完成后,只需检查发电机绝缘电阻,无需检查主变压器的绝缘状况

优质解答

答案

AC

解析

分部试运行前,辅助系统(励磁、冷却、润滑油)必须正常(A对)。试运过程中需监测关键参数并记录空载特性(C对)。B选项错误,分部试运行通常在空载或轻载下进行,满负荷试验属于整套启动后的考核。D选项错误,保护误动必须查明原因并消除后才能继续,严禁带故障强行投运。E选项错误,整套系统检查应包括主变压器等关键设备,且分部试运行后需进行全面检查。