关于广播电视工程室外馈线的防雷保护,下列说法符合技术要求的是?
A.馈线在进入建筑物前,只需在入口处安装一个避雷器即可,无需做接地处理
B.馈线的金属屏蔽层应全程保持连续,并在入口端、出口端及中间适当位置进行接地
C.为了减少信号衰减,馈线的金属屏蔽层可以不接地,仅依靠绝缘层隔离雷电流
D.馈线避雷器应安装在建筑物内部机房内,靠近设备端,以便维护
优质解答
答案
B
解析
室外馈线是雷电侵入的主要通道。规范要求馈线的金属屏蔽层必须全程连续,并在入口处、出口处以及中间每隔一定距离(如20-30米)进行接地,以形成良好的屏蔽和泄流路径。同时,应在馈线入口处安装避雷器(SPD)。选项A错误,避雷器必须接地,且仅一个不够,需配合屏蔽层接地;选项C错误,屏蔽层不接地则无法形成屏蔽效应,雷电流无法泄放;选项D错误,馈线避雷器应安装在室外入口处或紧贴入口墙处,以保护整个室内段,若装在机房内,则室外段馈线仍暴露在雷击风险中。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成