在广播电视工程中,当采用联合接地系统时,下列关于接地引下线与接地体连接的说法,正确的是?
A.接地引下线应直接焊接在建筑物钢筋上,无需专门的接地端子
B.接地引下线与接地体的连接应采用放热焊接或机械连接,确保接触电阻小且连接牢固
C.接地引下线可以使用普通螺栓连接,只要拧紧即可,无需考虑防腐处理
D.接地引下线应尽可能长,以增加对地电容,提高防雷效果
优质解答
答案
B
解析
接地引下线与接地体的连接必须保证长期可靠的电气接触。规范推荐采用放热焊接(热熔焊)或专用的机械压接端子,并进行防腐处理。选项A错误,直接焊接在钢筋上虽可作为接地体的一部分,但作为引下线连接点,通常需要设置专门的接地端子以便于测试和维护,且直接焊接可能破坏钢筋结构或防腐层;选项C错误,普通螺栓连接容易松动且接触电阻大,需使用专用夹具并做防腐;选项D错误,接地引下线应尽可能短且直,以减少电感,过长的引下线会增大电感,反而降低防雷效能。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成