在民航机场弱电系统机房工程中,关于防雷与接地系统的设计及施工技术要求,下列说法中正确的有

A.机房内的弱电设备宜采用共用接地系统,接地电阻值不应大于1Ω
B.为防止雷电感应过电压,机房内各类金属管线、金属构架应进行等电位联结
C.弱电系统的电源线路进入机房前,应安装电源浪涌保护器(SPD)进行防护
D.弱电设备的外壳接地可直接接至机房内的等电位接地带,无需通过单独的接地线连接至总接地端子排
E.弱电系统的信号传输线路在进出机房时,无需采取屏蔽接地或安装信号防雷器措施

优质解答

答案

ABC

解析

A项正确,根据《电子计算机机房设计规范》及民航机场弱电系统相关技术规范,机房接地宜采用共用接地系统,且接地电阻一般要求不大于1Ω,以确保防雷安全和设备稳定运行。B项正确,等电位联结是防雷接地的核心措施之一,机房内所有金属物体(包括管线、构架、机架等)均需通过导体连接至等电位接地带,以消除电位差,防止雷电感应过电压。C项正确,电源线路是雷电过电压的主要侵入途径之一,必须在电源进线处安装电源SPD,以限制过电压并泄放雷电流。D项错误,设备外壳接地应通过专用的接地线可靠连接至机房等电位接地带或总接地端子排,不能随意连接,且必须保证电气连接的可靠性和低阻抗,表述中“无需通过单独的接地线”不符合规范对接地回路完整性的要求。E项错误,信号传输线路也是雷电电磁脉冲(LEMP)耦合的重要通道,进出机房时必须采取屏蔽接地或安装信号防雷器等措施,否则极易导致设备损坏。