二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于民航机场弱电系统机房防雷接地工程的质量验收与测试,下列说法正确的是

A.接地电阻测试应在土壤潮湿季节进行,以获取最真实数据
B.接地装置与接地线的连接处应检查焊接质量,焊缝应饱满、无虚焊
C.等电位连接网络应进行导通测试,确保各点间连接可靠
D.只要接地电阻值合格,即可忽略等电位连接网络是否存在断点
E.防雷接地工程验收时,不需要检查金属管道、桥架等可导电部分的接地情况

优质解答

答案

BC

解析

选项A错误,接地电阻测试通常要求在土壤干燥季节(电阻率较高时)进行,若此时合格,则其他季节更能保证安全;若在潮湿季节测试,可能因土壤导电性增强而掩盖接地不良的问题。选项B正确,焊接质量是接地系统可靠性的基础,必须检查。选项C正确,等电位连接网络必须导通,否则无法起到均压作用。选项D错误,接地电阻合格不代表等电位连接完好,断点会导致局部电位差过大,必须检查。选项E错误,金属管道、桥架是主要的雷电流泄放路径,必须检查其接地情况。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成