在防腐蚀衬里工程的验收检验中,不同衬里材料采用的检验方法各有侧重。关于块材、橡胶、玻璃钢及铅衬里的检验要点,下列说法正确的有
A.块材衬里应进行敲击检查,以判断是否存在空鼓,空鼓面积应符合规范允许值
B.橡胶衬里可采用充气法或敲击法检查其贴合质量,确保无脱层
C.玻璃钢衬里应进行电火花检测,以检查其表面是否有针孔或薄点
D.铅衬里应进行渗透检测,以检查焊缝及搭接处的表面缺陷
E.所有类型的防腐蚀衬里施工完成后,均必须进行 24 小时注水试验,以检验其整体防水性能
优质解答
答案
ABCD
解析
选项 A 正确,敲击法是检查块材衬里空鼓的传统且有效方法。选项 B 正确,橡胶衬里弹性好,充气法可检测内部脱层,敲击法可辅助判断。选项 C 正确,玻璃钢衬里为非导电或弱电绝缘体,电火花检测是检查其针孔、薄点的标准无损检测方法。选项 D 正确,铅衬里为金属,焊缝及搭接处可能存在表面裂纹或气孔,渗透检测(PT)是常用的表面无损检测手段。选项 E 错误,并非所有防腐蚀衬里都必须进行注水试验。注水试验通常用于检查管道或容器的密封性,而非衬里本身的防腐性能。衬里验收主要依据外观、厚度、无损检测(如电火花、渗透、超声等)及结合强度测试,注水试验不是通用强制要求,且对于某些介质(如溶剂、强酸)设备,注水试验可能不适用或需特定处理。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成