在工业设备防腐蚀衬里施工中,不同材料对基础处理、施工工艺及检验方法有特定要求。下列关于块材、橡胶、玻璃钢及铅衬里施工技术与检验的说法中,正确的有

A.块材衬里施工时,衬垫层与基础层之间必须采用硬质材料连接,以确保整体刚性
B.橡胶衬里施工前,设备内壁必须经过喷砂除锈处理,达到Sa2.5级,且表面不得有油污、水分等杂质
C.玻璃钢衬里施工时,若环境温度低于10℃,应停止施工或采取加热保温措施,以保证树脂固化质量
D.铅衬里施工时,铅板搭接宽度应不小于20mm,且必须采用软钎焊或铅焊,焊缝应饱满、无裂纹
E.玻璃钢衬里检验时,若发现气泡或裂纹,只要进行局部补涂即可,无需进行电火花检漏或重新评估

优质解答

答案

BCD

解析

选项A错误:块材衬里(如砖板)施工时,衬垫层通常采用软质材料(如橡胶板、沥青板)或柔性垫层,以适应设备热胀冷缩,避免刚性连接导致衬里开裂,故“必须采用硬质材料”说法错误。选项B正确:橡胶衬里对基础表面要求极高,必须通过喷砂除锈达到Sa2.5级,确保表面清洁、干燥、无油污,这是保证橡胶与基体良好粘结的前提。选项C正确:玻璃钢(FRP)树脂固化受温度影响大,低温(通常低于10℃或15℃,视树脂类型而定,教材一般强调低温影响固化)会显著延缓或阻止固化,因此需停止施工或采取加热措施。选项D正确:铅衬里搭接宽度通常要求不小于20mm(具体数值依规范,但20mm是常见最小要求),且必须采用铅焊或软钎焊,确保密封性和防腐性,焊缝质量是关键检验点。选项E错误:玻璃钢衬里检验发现气泡或裂纹,若影响防腐性能,通常需进行修补,但“无需进行电火花检漏”说法错误。电火花检漏是玻璃钢衬里(特别是非导电基材或导电基材需特殊处理)常用的无损检测方法,用于检测针孔、裂纹等缺陷,发现缺陷后必须评估并处理,不能简单补涂了事,且检验必须全面。