火灾自动报警系统调试时,对火灾探测器、手动火灾报警按钮进行功能检查时,应逐个进行,且检查比例应为
A.10%抽检
B.20%抽检
C.30%抽检
D.100%全数检查
优质解答
答案
D
解析
根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019 第5.2.1条规定:火灾自动报警系统的调试,应对火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急疏散指示灯、火灾警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、消防联动控制器、消防电源控制器、消防设备电源装置、消防设备应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置等逐个进行功能检查。即必须100%全数检查,不能进行抽检。因此选项D正确。