在火灾自动报警系统调试过程中,对火灾自动报警系统的功能进行检查和测试,下列哪项操作符合规范要求?
A.火灾自动报警系统调试时,应同时启动所有火灾报警控制器,以检验其联动性能
B.火灾报警控制器检查火灾报警、故障报警功能时,应逐个进行,每个回路均应检查
C.火灾报警控制器检查火灾报警、故障报警功能时,可随机抽取20%的回路进行检查
D.火灾报警控制器检查火灾报警、故障报警功能时,只需检查主回路,备用回路无需检查
优质解答
答案
B
解析
根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第4.0.4条,火灾报警控制器检查火灾报警、故障报警功能时,应逐个进行,每个回路均应检查。选项A错误,调试应逐步进行,不能同时启动所有控制器造成混乱或误动作;选项C错误,不能随机抽样,必须全数检查;选项D错误,备用回路也需检查以确保系统完整性。因此选B。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成