铁路电力电缆直埋敷设施工中,关于电缆保护及回填土的工艺要求,下列说法符合铁路“四电”工程施工规范的是
A.直埋电缆在穿越铁路路基或桥梁时,应直接埋入土中,无需采取额外的机械保护措施
B.电缆直埋敷设时,电缆上下应铺设厚度不小于100mm的软土或细沙,且电缆上方应覆盖保护板或砖
C.为了便于后期维护,直埋电缆的埋深应尽量浅,一般距离地面0.5m即可,无需覆盖保护板
D.电缆直埋敷设时,若路径上存在硬质石块,可直接将电缆放置在石块上,无需清理,只要回填土夯实即可
优质解答
答案
B
解析
选项B正确,符合电力电缆直埋敷设的一般规范及铁路工程要求。直埋电缆上下铺设软土或细沙(通常厚度100mm)是为了缓冲外力,保护电缆绝缘层;上方覆盖保护板或砖(如混凝土板、红砖)是为了防止后续施工或外部荷载直接损伤电缆。
选项A错误,电缆穿越铁路路基、桥梁等受力或易受机械损伤部位时,必须穿管保护或采取其他机械保护措施,不能直接埋入土中。
选项C错误,直埋电缆的埋深有严格规定,一般不小于0.7m(在铁路路基附近通常要求更深,如1.0m或1.5m,具体视规范而定),0.5m过浅,且必须覆盖保护板。
选项D错误,电缆路径上不得有硬质石块,若有必须清除,否则石块会刺破电缆绝缘层。电缆不能直接放置在石块上。
科目:铁路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成