在综合管廊工程施工中,附属设施的系统设置对于保障管廊安全运行至关重要。下列关于综合管廊附属设施设置要求的说法中,正确的有
A.综合管廊内设置的消防系统应包含自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统,灭火剂储存间应设置在管廊外部
B.综合管廊内的通风系统应采用机械通风,当管廊长度超过一定限值或管廊内存在多种管线时,应设置分段通风系统
C.综合管廊的供电照明系统应采用一级负荷供电,照明线路的敷设应避开管廊内的热力管道,防止高温损坏线路
D.综合管廊的排水系统应设置集水井和排水泵,当管廊内排水量较大时,应设置集水坑和自动控制的排水泵
E.综合管廊内的标识系统应设置在管廊入口处,管廊内部无需设置标识,以减少施工成本
优质解答
答案
AB
解析
A选项正确:根据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015,综合管廊内设置的自动灭火系统宜采用气体灭火系统,且灭火剂储存间应设置在管廊外部,以防止灭火剂泄漏对管廊内环境造成污染。
B选项正确:综合管廊内应采用机械通风,当管廊长度超过100m或管廊内存在多种管线时,应设置分段通风系统,以确保通风效果。
C选项错误:综合管廊的供电负荷等级应根据管廊内管线的性质确定,一般不应低于二级负荷,而非一级负荷。照明线路的敷设应避开高温管线,但题干中“应采用一级负荷供电”的表述不符合规范的一般要求,且“防止高温损坏线路”的表述过于绝对,规范中并未强制要求所有照明线路必须避开热力管道,而是要求采取隔热措施。
D选项错误:虽然综合管廊应设置集水井和排水泵,但“当管廊内排水量较大时”的表述不准确。规范中要求的是根据管廊的排水量计算确定集水井的容积和排水泵的流量,而非简单地以“排水量较大”为条件。此外,自动控制的排水泵是基本配置,并非仅在排水量较大时才设置。
E选项错误:综合管廊内部必须设置清晰的标识系统,包括管线名称、流向、警示标志等,以方便运维人员和应急人员识别,减少施工成本和保证安全是矛盾的,且内部无标识违反规范。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成