关于扣件式钢管脚手架中剪刀撑与横向斜撑的设置,下列说法正确的有
A.双排脚手架应沿立杆外侧面连续设置剪刀撑,且每道剪刀撑的宽度不应小于4跨
B.高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须设置剪刀撑
C.横向斜撑应在架角处设置,且应交叉设置
D.剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间
E.高度在24m以上的单排脚手架,可以不设置剪刀撑,仅设置横向斜撑
优质解答
答案
ABD
解析
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011):
A项正确:规范规定,双排脚手架应沿立杆外侧面连续设置剪刀撑,且每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m。
B项正确:规范规定,高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须沿架高连续设置剪刀撑。这是强制性要求。
C项错误:横向斜撑的设置要求是:单排脚手架、开口型双排脚手架,应在架端设置横向斜撑。对于开口型双排脚手架,横向斜撑应在架端及中间每隔不超过4跨设置一道。它不是简单地“在架角处交叉设置”,而是有具体的布置范围(如开口端、转角处等)和间距要求。更关键的是,横向斜撑主要适用于单排和开口双排,且设置位置有特定规定(如架端、转角、开口处),选项表述过于笼统且“交叉设置”描述不准确(横向斜撑本身是交叉的,但重点在于布置位置和间距)。此外,对于双排脚手架,如果两端开口,两端各设一道,中间每隔不超过4跨设一道。C项表述不严谨。
D项正确:规范规定,剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。
E项错误:高度在24m以上的单排脚手架,必须设置剪刀撑,且每道剪刀撑的宽度不应小于6m,且不应小于4跨。严禁不设置剪刀撑。
科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成