在建筑变配电工程中,关于电力电缆敷设的技术要求,下列说法正确的有
A.电缆敷设前,应检查电缆的规格、型号、电压等级及长度是否符合设计要求
B.直埋电缆在电缆沟内敷设时,电缆上下应铺设100mm厚的砂层或软土,并加盖保护板
C.同一通道内,电力电缆与控制电缆应敷设在同一侧支架上,且控制电缆应敷设在电力电缆的上层
D.电缆沟内电缆敷设时,电力电缆与控制电缆应分层敷设,若需敷设在同一层支架上,应将控制电缆敷设在电力电缆的下层
E.电缆在终端头与接头处,应留有适当的备用长度,以备检修或重新制作时使用
优质解答
答案
ABDE
解析
A正确,电缆敷设前必须核对规格、型号、电压等级及长度,这是基本施工准备要求。B正确,直埋电缆在电缆沟或沟道内敷设时,为保护电缆免受机械损伤及腐蚀,通常要求上下铺设砂层或软土,并加盖保护板(如混凝土板)。C错误,D正确,根据《建筑电气工程施工质量验收规范》及相关教材,电力电缆与控制电缆应分层敷设;若因空间限制需敷设在同一层支架上,应将控制电缆敷设在电力电缆的下层,以减少电磁干扰并利于散热,C选项说反了。E正确,电缆在终端头与接头处预留备用长度是标准工艺要求,通常终端头预留1.5m,接头处预留1.5m~3m不等,具体依规范而定,但必须有备用长度。