二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在建筑电气工程中,关于灯具安装位置的验收要求,下列说法错误的是

A.灯具的固定应牢固可靠,在软线(吊线)吊灯中,软线端头应压接端子,与灯具接线端子连接
B.灯具安装后,其中心偏差不应大于5mm,同一室内或同一区域成排灯具的中心偏差不应大于5mm
C.灯具的接地(接零)线应连接牢固,且与灯具金属外壳连接可靠,对于可拆卸的灯具,接地线应连接到灯具的可拆卸部位
D.灯具安装在吊顶上时,其安装位置应与吊顶的设计位置一致,且灯具重量较大时,应直接固定在吊顶龙骨上,无需额外加强

优质解答

答案

D

解析

A选项正确,软线吊灯中,软线端头应压接端子,与灯具接线端子连接,这是标准做法,防止软线散股或接触不良。B选项正确,灯具安装的中心偏差允许值为5mm,成排灯具的中心偏差允许值也为5mm,这是验收规范中的常见数据。C选项正确,灯具的接地线必须连接牢固,对于可拆卸的灯具,接地线应连接到灯具的可拆卸部位(如灯罩、灯体等),以确保在拆卸过程中接地连续性。D选项错误,灯具重量较大时,严禁直接固定在吊顶龙骨上,因为吊顶龙骨通常承载力有限,且灯具振动可能导致龙骨松动或吊顶变形。正确做法是,灯具重量大于3kg时,应固定在结构构件上,或采用专用吊架,不得直接固定在吊顶龙骨上,除非设计明确允许且经过计算验证。因此,D选项的说法是错误的,符合题干要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成