二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在机场航站楼内,航班信息显示系统(FIDS)的电源与接地配置应满足哪些要求

A.FIDS显示终端及控制设备应接入机场弱电系统的UPS(不间断电源)回路,确保在市电中断时能持续工作
B.FIDS系统的接地电阻值应小于1欧姆,且接地线应直接连接至大楼的强电主接地排
C.为防止雷击干扰,FIDS室外安装的显示屏(如有)应单独设置避雷接地,无需与建筑物接地网连接
D.FIDS系统的信号线与电源线应分开敷设,避免强电对弱电信号产生电磁干扰
E.FIDS显示终端的电源插头应直接插在普通墙壁插座上,无需考虑专用配电柜或回路标识

优质解答

答案

ABD

解析

选项A正确,FIDS作为关键信息服务系统,必须接入UPS电源,保障核心业务连续性。选项B正确,弱电系统接地要求严格,接地电阻通常要求小于1Ω(具体视规范而定,但低阻是共识),且需接入大楼综合接地网,而非单独接地。选项D正确,强弱电分离是弱电工程的基本规范,防止电磁干扰影响信号传输质量。选项C错误,室外设备必须与建筑物接地网可靠连接,形成统一的防雷接地系统,单独接地会形成电位差,反而增加雷击风险。选项E错误,FIDS设备功率较大且对供电质量有要求,应通过专用配电柜或回路供电,并做好标识,严禁随意使用普通墙壁插座,以确保供电稳定性和安全性。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成