根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012,关于供暖系统热负荷计算中室外计算温度的取值,下列说法中正确的是
A.计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应取当地历年最冷月平均温度。
B.计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应取当地历年最冷日平均温度。
C.计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应取当地历年不保证率95%的室外平均温度(即供暖室外计算温度)。
D.计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应取当地历年最低室外温度。
优质解答
答案
C
解析
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 第3.1.1条及相关气象参数规定:计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应采用当地历年不保证率95%的室外平均温度(通常称为供暖室外计算温度)。这是为了在绝大多数年份(95%)保证室内温度满足要求,同时避免按极端最低温度设计导致设备过大、运行不经济。选项A最冷月平均温度偏高,不能保证极端寒冷天气下的需求;选项B最冷日平均温度也不是标准规定的计算参数;选项D历年最低温度过于极端,会导致设计容量过大。因此C正确。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成