二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在铁路通信设备安装中,关于设备接地系统的要求,下列描述正确的是?

A.通信设备机柜的接地线可以直接连接在机柜的装饰面板上,以方便操作
B.设备接地线应采用多股软铜线,截面积根据设备功率及规范要求确定,且连接应牢固可靠
C.同一机架上不同设备的接地线可以串联连接,以减少接地线用量
D.设备接地电阻测试可以在设备安装完成后任意时间进行,无需在系统带电前完成

优质解答

答案

B

解析

根据电气安全及通信设备接地规范: A错误:接地线必须连接在机柜的金属主体(如底座或专用接地端子)上,严禁连接在非金属装饰面板或漆面未处理的部位,否则无法有效接地。 B正确:接地线应使用多股软铜线(导电性好、柔韧性好),截面积需满足规范(通常不小于16mm²或25mm²,视具体设备而定),且连接必须牢固,防止因振动松动导致接地失效。 C错误:接地线应星形连接或直接并接到接地母排/接地端子,严禁串联连接。串联会导致前级设备故障时后级设备失去接地保护,且增加接地阻抗。 D错误:接地电阻测试必须在设备安装完成、系统带电前进行,确保接地系统合格后方可通电,否则存在安全隐患。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成