在通信局站防雷接地系统设计中,关于等电位连接与接地引下线的技术要求,下列说法正确的有
A.机房内的金属管道、金属门窗、金属桥架等金属构件,应与接地网做等电位连接,连接点宜靠近接地体
B.接地引下线应采用热镀锌扁钢或铜带,其截面应满足冲击电流的热稳定要求,且不应少于2条
C.对于独立设置的避雷针,其接地装置应与通信局站的接地网严格分开,严禁电气连接
D.在土壤电阻率较高的地区,若接地电阻难以满足要求,可采用深埋接地极或施加降阻剂,但必须确保接地系统长期稳定性
E.直流电源系统的接地极与交流接地极可以共用同一接地网,但直流工作地应与保护地严格隔离
优质解答
答案
ABD
解析
选项A正确,根据通信局站接地设计规范,机房内的金属构件应进行等电位连接,以消除电位差,连接点应靠近接地体以减小阻抗。选项B正确,接地引下线通常要求不少于2条,且材料(如热镀锌扁钢或铜带)及截面需满足雷电流冲击下的热稳定要求,这是防雷接地的基本要求。选项C错误,现代通信局站接地系统普遍采用综合接地(共用接地网),避雷针的接地装置通常与通信局站的接地网连接,形成共用接地系统,而非严格分开,除非有特殊隔离要求且符合特定规范,但一般原则是共用以降低地电位抬升。选项D正确,在土壤电阻率高的地区,确实可以通过深埋或加降阻剂来降低接地电阻,这是工程中的常用措施,但需注意降阻剂的长期稳定性问题。选项E错误,虽然直流电源系统与交流系统可以共用接地网,但“直流工作地应与保护地严格隔离”的表述不准确。在通信局站中,直流工作地(机架地)通常通过接地网与保护地(机壳地)相连,实现等电位,而不是严格隔离。严格隔离会导致电位差,增加设备风险。因此,E选项表述错误。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成