在建筑机电工程管道安装施工中,针对管道连接处渗漏这一常见质量通病,下列关于防治措施及原因分析的说法中,正确的是
A.为防止法兰连接渗漏,在法兰间增加垫片厚度以补偿管道安装偏差,并在拧紧螺栓时一次性达到最大预紧力,以确保密封效果。
B.管道焊接接头渗漏的主要原因是焊缝存在气孔或裂纹,防治措施应严格检查焊接工艺参数,确保焊前清理坡口油污及氧化皮,并进行无损检测。
C.为了消除管道试压时的渗漏风险,应在管道系统未完全安装完毕前,仅对已安装的管段进行局部试压,无需等待整个系统组装完成。
D.管道支架安装偏差过大是导致管道连接处渗漏的直接原因,因此只需调整支架位置,无需检查管道本身的材质或连接工艺。
优质解答
答案
B
解析
选项A错误:法兰连接渗漏的防治措施中,垫片厚度应根据管道压力等级和密封面形式选择,不可随意增加厚度以补偿偏差,否则可能导致法兰密封面不平行或垫片挤压失效;螺栓紧固应遵循“对称、分次、逐步”的原则,严禁一次性拧紧至最大预紧力,否则会导致垫片变形不均或法兰变形。选项B正确:管道焊接接头渗漏确实常由气孔、裂纹等焊接缺陷引起。严格的焊接工艺控制,包括焊前清理(去除油污、氧化皮)、规范焊接参数以及焊后无损检测(如射线、超声波探伤),是防止焊接渗漏的核心措施,符合《工业金属管道工程施工规范》GB 50235等规范要求。选项C错误:管道试压应在系统安装完毕、管道支吊架安装牢固、仪表及阀门拆除或隔离后进行整体试压。仅对局部管段试压无法检验整个系统的严密性,且不符合规范关于系统试压的要求。选项D错误:虽然支架安装偏差可能导致管道应力集中,进而影响连接处受力,但管道连接处渗漏的直接原因通常是连接工艺缺陷(如焊接质量、法兰密封、丝扣密封等)。支架调整是辅助措施,不能替代对管道材质、焊接质量和连接工艺的严格检查。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成