在通信电源工程竣工验收中,针对整流模块及蓄电池组的性能测试,下列属于主要技术指标要求的有( )

A.整流模块的转换效率应符合厂家技术参数,且在额定负载下输出电压稳定,纹波系数满足规范要求
B.蓄电池组的容量测试应在25℃环境下进行,若环境温度较低,可不进行容量测试,仅做外观检查
C.直流电源系统的电压调整率应在允许范围内,确保在负载变化时输出电压波动不超过规定值
D.蓄电池组在放电测试中,单体电池电压不应低于规定的终止电压,且容量应不低于额定容量的95%(新电池)或设计要求
E.整流模块的热保护功能仅在环境温度超过50℃时才启动,验收时无需模拟高温环境测试

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查通信电源工程(整流模块与蓄电池)的验收技术指标。 A项正确,整流模块的效率、输出电压稳定性及纹波系数是衡量其性能的核心指标,需符合技术参数。 B项错误,蓄电池容量测试对温度敏感,若温度低于标准(如25℃),需进行温度补偿或按规范调整测试条件,绝不能因此跳过容量测试,容量是电源系统应急保障的关键。 C项正确,电压调整率反映了电源带负载能力,负载变化时电压波动需控制在严格范围内,以保证通信设备正常工作。 D项正确,蓄电池放电测试中,终止电压和容量达标是验收合格的关键判据,新电池容量通常要求接近100%,旧电池或设计要求需满足特定百分比。 E项错误,整流模块的热保护是安全保护机制,验收时应通过模拟或实际测试验证其功能,不能因为常规环境温度低就忽略此项测试,以确保极端情况下的安全性。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成