入侵报警系统前端设备的安装与调试,以下说法符合规范要求的是
A.主动红外入侵探测器安装时,发射端与接收端应严格对准,中间无遮挡物
B.双鉴探测器(如微波+红外)安装时,微波部分应朝向室外,红外部分朝向室内,以增强探测效果
C.紧急按钮安装高度宜为1.1m~1.2m,安装位置应隐蔽且易于触及
D.周界报警探测器的安装位置应避开树木、灌木等可能遮挡或引起误报的物体
E.报警控制器的安装位置应设在无人值守的机房内,以减少人为干扰
优质解答
答案
ACD
解析
A项正确,主动红外对射需对准且无遮挡;B项错误,双鉴探测器的微波和红外部分应覆盖同一探测区域,通常微波用于探测移动物体,红外用于探测热源,二者协同工作,并非分别朝向室内外;C项正确,紧急按钮高度1.1~1.2m符合人体工程学及规范,位置隐蔽但易触及;D项正确,避开干扰源是防止误报的关键;E项错误,报警控制器应安装在有人值守或便于维护的控制室/机房,且需满足防电磁干扰、接地等要求,不能随意设在无人值守处。