在基坑变形控制与信息化施工中,关于监测点布置及报警值管理,下列说法正确的有
A.监测点应布置在受力复杂、变形较大的部位,如围护结构角点、中部等
B.监测频率在开挖初期、支撑加设或拆除时应适当增加
C.只要监测值未超过报警值,就可以忽略变形速率的变化趋势
D.信息化施工要求建立监测数据与设计、施工参数的反馈机制,动态调整施工参数
E.监测数据仅由施工单位内部掌握,无需提交给监理单位或建设单位
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查基坑监测要求。A正确,角点和中部通常是变形敏感区域,需重点监测。B正确,在关键施工节点(如开挖、支撑)变形变化较快,应增加监测频率。C错误,即使未超报警值,若变形速率突然增大,也预示着潜在风险,必须引起重视并采取行动。D正确,信息化施工的核心就是利用监测数据指导施工,实现动态设计。E错误,监测数据必须真实、完整,并按规定报送监理、业主及相关主管部门。