在城市给水排水处理厂站工程中,深基坑支护结构施工完成后,需进行基坑监测。关于深基坑施工过程中的监测与变形控制,下列说法符合安全技术控制要求的是
A.基坑开挖深度超过5m时,必须编制专项施工方案并组织专家论证,但无需进行基坑监测,因为支护结构已经设计完毕
B.基坑监测应贯穿施工全过程,当监测数据达到预警值时,应立即停止施工,撤离人员,并分析原因、采取加固措施
C.基坑监测点可以设置在基坑底部,以方便观察底板混凝土的沉降情况,无需在支护结构和周边地面设置监测点
D.若基坑开挖过程中出现少量渗水,只要不影响基坑边坡稳定,即可继续正常施工,无需采取任何处理措施
优质解答
答案
B
解析
选项A错误,超过一定规模(通常为5m及以上或复杂环境)的深基坑工程不仅需专家论证,还必须进行信息化施工和全过程监测;选项B正确,监测是动态控制的重要手段,达到预警值必须停工撤人并处理,这是防止坍塌事故的关键措施;选项C错误,基坑监测点应包括支护结构、周边环境(地面、管线等)的变形监测,而非仅底部;选项D错误,渗水可能导致土体流失、边坡失稳,必须及时采取止水、加固等措施,严禁忽视。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成