关于广播电视中心防雷与接地系统的设计要求,下列说法正确的有

A.广播电视中心应实行联合接地,即防雷接地、保护接地、工作接地等共用一组接地装置
B.为防止地电位反击,信号线路的屏蔽层应在两端接地
C.对于进入建筑物的室外线缆,应在入口处安装信号防雷器
D.机房内所有金属机柜、桥架、管道等必须做等电位连接,且连接电阻应尽可能大
E.接地电阻的大小主要取决于接地极的长度,与土壤电阻率无关

优质解答

答案

ABC

解析

A正确:现代电子设备对地电位差敏感,联合接地(共用接地网)是广播电视中心的通用做法,以减小不同接地系统间的地电位差。B正确:屏蔽层两端接地可以有效抑制共模干扰,并在雷击时提供泄放通道,防止地电位反击损坏设备。C正确:室外引入线缆是雷击入侵的主要通道,必须在入口处安装相应的信号防雷器(SPD)。D错误:等电位连接的目的就是降低阻抗,连接电阻应尽可能小,而非大。E错误:接地电阻受多种因素影响,包括接地极形状、尺寸、土壤电阻率、土壤湿度等,土壤电阻率是决定接地电阻的关键因素之一。