某大型商业建筑中央空调工程中,安装班组正在进行冷水机组及组合式空调机组的减振与隔振处理。根据《通风与空调工程施工质量验收标准》GB 50243的规定,关于设备减振与隔振措施的实施要求,下列做法中正确的是?
A.组合式空调机组采用弹簧减振器时,应调整各减振器的压缩量,使其达到一致,且减振器应处于自由状态,不得有侧向位移或倾斜。
B.冷水机组与基础之间采用橡胶减振垫时,为增加接触面积以提高减振效果,应将橡胶垫切割成多个小块均匀铺设在设备底座与基础之间。
C.风机盘管机组采用吊杆安装时,为避免吊杆传递振动,应在吊杆与设备连接处加装橡胶垫,并允许吊杆产生一定角度的倾斜以平衡受力。
D.空调水泵安装时,若采用弹簧减振器,只需确保减振器垂直安装即可,无需检查各减振器压缩量是否一致,也不要求限制其最大静压缩量。
优质解答
答案
A
解析
本题考查通风与空调设备安装中减振与隔振措施的具体规范要求。选项A正确,根据规范,采用弹簧减振器时,应调整各减振器的压缩量使其一致,且减振器应处于自由状态,不得有侧向位移或倾斜,这是保证减振效果和防止设备移位的关键。选项B错误,橡胶减振垫通常应整块铺设或按厂家要求整体安装,严禁随意切割成小块,因为切割会破坏橡胶内部结构,降低阻尼性能,且小块铺设难以保证受力均匀,易导致局部应力集中。选项C错误,风机盘管吊杆安装时应保持垂直,不得有倾斜,且通常通过减振吊架或专用减振器实现隔振,单纯在连接处加垫且允许倾斜不符合规范对垂直度和稳定性的要求。选项D错误,采用弹簧减振器时,必须调整各减振器压缩量一致,并应符合产品技术文件及规范对最大静压缩量的限制要求,否则会影响减振性能甚至导致设备损坏。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成