在建筑防排烟系统设计中,关于防火阀与排烟防火阀的设置位置及功能区别,下列描述符合规范要求的是( )

A.排烟防火阀设于排烟管道分支处,280℃熔断关闭并联动停止排烟风机
B.普通防火阀设于排烟管道主干管,70℃熔断关闭并联动启动排烟风机
C.排烟防火阀设于送风管道风口处,280℃熔断关闭并联动启动正压送风机
D.普通防火阀设于排烟管道分支处,70℃熔断关闭并联动停止排烟风机

优质解答

答案

A

解析

排烟防火阀设于排烟管道分支处,动作温度为280℃,熔断后联动停止排烟风机,选项A正确。普通防火阀通常设于通风、空调管道与防火分区隔墙处或风管穿越防火分区处,动作温度70℃,选项B、D混淆了位置和功能。选项C混淆了排烟防火阀与正压送风系统的逻辑,排烟防火阀不联动启动正压送风机。