在建筑防火分隔构造设计中,关于防火门、防火窗及防火卷帘的设置要求,下列说法正确的有
A.甲级防火门应设置闭门器和顺序器,多扇防火门上应安装联动装置
B.用于防火分隔的防火墙或防火隔墙上设置防火窗时,其耐火极限不应低于所在墙的耐火极限
C.防火卷帘的耐火极限不应低于0.50h
D.防火分隔处设置的防火卷帘,其宽度应尽量小,且不应大于10m
E.设在防火分区间、建筑面积大于100m²的防烟楼梯间前室与走道之间,应采用甲级防火门
优质解答
答案
ABE
解析
A选项正确:根据《建筑设计防火规范》及相关构造要求,甲、乙级防火门应设置闭门器和顺序器,多扇防火门上应安装联动装置,以确保火灾时能正常关闭或同步关闭。
B选项正确:防火窗的耐火极限不应低于所在防火分隔物的耐火极限。若用于防火墙或防火隔墙,其耐火极限需满足相应等级要求,以保证防火分隔的有效性。
C选项错误:防火卷帘的耐火极限不应低于1.00h,而非0.50h。这是基本的耐火性能要求。
D选项错误:防火卷帘的宽度没有“不应大于10m”的强制限制,主要限制在于其设置位置、联动控制及与疏散通道的关系,且应尽量减小开启宽度,但无具体数值上限规定为10m。
E选项正确:根据规范,设置在防火分区间、建筑面积大于100m²的防烟楼梯间前室与走道之间的门,应采用甲级防火门,以确保火灾时有效阻隔烟气和火焰蔓延。
科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成