在钢混组合梁施工中,关于剪力连接件(栓钉)安装及检验的技术要求,下列说法正确的有()
A.栓钉安装前应检查钢梁表面,清除油污、铁锈及焊渣,确保焊接部位清洁干燥。
B.栓钉安装时,可采用手工电弧焊进行单根焊接,无需使用专用焊接设备。
C.栓钉焊接完成后,应对每个栓钉进行外观检查,检查是否有裂纹、气孔或根部未熔合等缺陷。
D.对于直径为19mm及以上的栓钉,应进行拉力试验,试验数量不少于每批次栓钉数量的5%,且不少于3个。
E.若栓钉焊接质量不合格,可直接在原有焊缝上补焊,无需切除重焊。
优质解答
答案
ACD
解析
A项正确,栓钉焊接前必须清理母材表面,保证焊接质量。B项错误,栓钉安装必须使用专用的栓钉焊接设备(如螺柱焊机),严禁使用普通手工电弧焊,因为普通焊接难以保证栓钉与钢板之间的熔透和力学性能。C项正确,外观检查是栓钉安装后的基本检验内容。D项正确,根据相关规范,栓钉焊接后应进行抽样拉力试验,对于大直径栓钉,抽样比例和最少数量有明确规定,通常要求每批次不少于5%且不少于3个(具体比例依最新规范,但5%是常见下限要求,且必须做破坏性试验验证承载力)。E项错误,若栓钉焊接不合格,应切除不合格栓钉,重新清理后重新焊接,严禁直接在缺陷焊缝上补焊,因为补焊难以保证内部质量。
科目:公路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成