在通信基站或机房进行电源作业时,关于交流电源系统的安全注意事项,下列做法正确的是
A.作业前必须使用验电器确认电源已断开,并挂接地线
B.交流电源的零线与地线可以混用,以节省线缆成本
C.在交流电源回路上作业时,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上
D.交流电源的断路器容量可以根据现场情况随意调整,无需匹配负载
E.交流电源作业结束后,应检查接地线是否拆除,确认无误后方可送电
优质解答
答案
ACE
解析
交流电源作业前必须验电、断电并挂接地线,这是基本安全规程(A正确);零线与地线功能不同,严禁混用,否则可能导致设备损坏或触电(B错误);使用绝缘工具和绝缘垫是防止触电的有效措施(C正确);断路器容量必须与负载匹配,随意调整可能导致保护失效或误动作(D错误);送电前必须确认接地线已拆除,防止带电合闸导致短路或触电(E正确)。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成